山东临沂帮手建材有限公司

欢迎来到临沂帮手建材有限公司!

止水钢板_橡胶止水带-山东临沂帮手建材
全国服务热线 15562184077

止水钢板做法

   发表时间:2019-06-15 14:02

山东临沂帮手建材小编给搭建分享止水钢板做法:


 

  1.1、材料准备

  3mm 厚成型钢板,单块长度 3000,宽度300mm,材质 Q235B;钢板网;要求止水钢板不得有裂缝、锈蚀、斑痕、变形,其断面尺寸和机械性能符合设计要求。E43系列碳钢结构焊条,直径 Φ2.0(使用前应烘干)、Φ10 固定筋。

  1.1. 2 机具准备

  电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷

  1。2 操作工艺

  1.2.1 工艺流程

  止水钢板定位→固定→接头焊接→剪力墙拉筋及定位钢筋焊接→检查验收。

  1.2.2 止水钢板的定位

  1、地下室外墙后浇带:止水钢板应放置在剪力墙中间,两端弯折朝向迎水面;沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。 水平钢板止水带确定水平标高后,根据标高控制点在钢板伤口设置通线,以保持其上口平直。

  2、地下室顶板后浇带:,底板后浇带止水钢板安装在底板中间,两条止水钢板中心距离为1000mm。

  1.2.3 止水钢板固定

  止水钢板位置确定好后,用墙体拉钩筋临时上下夹紧固定,然后进行钢板接缝焊接。

  1.2.4 止水钢板接缝焊接

  止水钢板搭接长度为50mm。钢板与钢板内外均满焊。转角部位其中一侧的伸出长度不小于50mm。

  钢板焊接应分两遍成活,接缝处应留 2mm 焊缝,第一遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,然后从中间向上施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,第一遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉,检查有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍应从下端开始施焊。

  1.2.5止水钢板定位筋设置

  沿止水钢板方向,在其两侧采用Φ10钢筋焊接;一端焊接在止水钢板上,另一端焊接在剪力墙的水平、竖向主筋上对其进行定位;定位钢筋的间距为300mm,两侧对称设置。

  1.2.6剪力墙拉筋加设

  由于剪力墙拉筋间距较小,中间总有一道拉筋穿过止水钢板,止水钢板接缝焊好后,在穿过止水钢板的拉筋处将拉筋切断,然后焊接在止水钢板上,并在其拉筋切断位置处加设一道拉筋,作为拉筋的补强钢筋。

  根据止水钢板位置及筏板厚度裁剪钢板网,在止水钢板的上下部位安装钢板网,钢板网位于附加钢筋内侧并与筏板钢筋绑扎。

  在钢板网的外侧支设模板,模板上口根据钢筋间距锯出槽口,控制好钢筋保护层厚度及钢筋间距,支撑加固方木间距不大于500mm。

  二、质量标准

  1、止水钢板:焊缝必须饱满,无夹渣,焊缝高度满足要求;焊缝无沙眼,无烧伤、咬边现象;接缝处钢板无变形、翘曲现象,止水钢板位置、标高正确。

  2、材料进场后对止水钢板的外观质量进行检查,断面不符合要求的进行退换或截掉不用。

  3、后浇带宽度允许偏差±10mm。止水钢板固定顺直

热门标签:
东莞市斯曼华耀防静电科技有限公司 广州汇展国际货运代理有限公司 扬中市丰华仪表管阀件厂 山东临沂帮手建材有限公司青州科大矿砂机械有限公司 佛山市南海区精振机械厂 无锡全辉特钢有限公司 山东青岛百纳尚品包装有限公司 佛朗克电子(上海)有限公司 加拿大28大小公式 全国冬虫夏草回收网